![]() mọi người cho em hỏi:có thể bù công suất phán kháng đến cosfi=1 được không?mọi người giải thích kỹ cho em nhé. cám ơn mọi người nhiều. |
#2
|
|||
|
|||
![]() Giả sử bù được thì Động cơ Không đồng bộ làm sao vận hành được? phải không bạn ? Khổng thể bù để đạt cot Fi bằng 1 được đâu chỉ gần bằng một thôi .Vì phụ tải luôn luôn biến đổi |
#3
|
|||
|
|||
![]() thanks y kien của a.thầy giáo e nói có thể bù cho cosfi=1 đươc nhưng không nên làm thế vì: khi bù cho cosfi càng cao thì hiệu quả bù càng thấp,khi cosfi>0,92 thì có thể gây ra hiên tương cộng hưởng rất nguy hiểm.có thể lam hỏng toàn bộ hệ thống điện,gây tai nan.e k biết còn nguyên nhân gì nữa k?e chưa hiểu rõ lắm về hiện tương cộng hưởng.rất mong được moi người giúp đỡ.
|
#4
|
|||
|
|||
![]() đầu tiên là phải nói đến bài toán kinh tế! nếu bù cosfi càng cao thì phải tăng thêm thiết bị; tốn kém rất nhiều; chi phí vận hành tăng... vì vậy tất cả các nhà máy chỉ bù =0.85 vừa đủ theo yêu cầu của chung của EVN. nếu cosfi thấp thì phải mua thêm công suất phản kháng và có khi không được phép vận hành vì sẽ làm xấu lưới điên. thứ 2 nếu cosfi thấp dẫn đến dòng tăng => không đạt yêu cầu... thứ 3: cosfi cao thì như bạn đã nói=>dễ dẫn đến hiện tượng cộng hưởng điện; rất nguy hiểm cho các thiết bị; đặc biệt hơn đối với các thiết bị viễn thông... còn nếu muốn hiểu rõ hơn thì bạn có thể tìm sách đọc thêm vì kiến thức mình có hạn: thân! nếu có j sai sót thì mong mọi người chỉ giáo thêm! |
#5
|
|||
|
|||
![]() Các bác giải thích vẫn chung chung quá! Mình cụ thể thế này:
Vấn đề bù công suất phản kháng, nâng cao hệ số công suất cosfi ở đây chắc bạn đang nói đến hệ thống. Nên mình cũng sẽ phân tích măng tính chất hệ thống: Theo lý thuyết, hệ số cosfi càng lớn càng tốt và tốt nhất là hệ thống điện có cosfi = 0,9-0,95, tuy nhiên người ta khuyến cáo không nên bù đến 0,95 đến 1 vì các lý do sau đây: - Bài toán kinh tế: Người ta đã tính toán được rằng khi bù CSPK trong khoảng cosfi = 0,95-1 thì giá trị bù này là vô ích. Tổn thất công suất tác dụng và tổn thất điện năng: Delta(P), delta(A) sẽ không giảm đáng kể nếu ta bù CSPK trong khoảng này (từ 0,95-1), trái lại chi phí cho việc bù Qb sẽ lớn hơn rất nhiều so với lượng Delta(P), delta(A) giảm thiểu. Điều này gây nên lãng phí, vô ích hay nói cách khác là hoàn toàn không kinh tế. - Tính ổn định của hệ thống (mặt lý thuyết-lý tưởng): Trong trường hợp toàn bộ hệ thống bằng cách nào đó, bù đến cosfi = 1 (mặt lý tưởng) nghĩa là miền tải chủ yếu là miền cảm sẽ bằng miền dung gây nên hiện tượng cộng hưởng điện áp gây quá áp tại các nút phụ tải, nhất là cuối đường dây siêu cao áp (220kV, 500kV), và đặc biệt nếu bất ngờ tải giảm, Sẽ gây ra hiện tượng dư thừa CSPK. Chưa hết, đường dây truyền tải cao áp cũng bổ sung 1 lượng CSPK khá lớn do điện dung kí sinh. Lúc này, các máy phát điện sẽ phải nhận công suất vô công và làm việc ở tình trạng thiếu kích thích, điện áp đầu cực các máy phát sẽ tăng cao, các máy phát vượt quá ngưỡng tiêu thụ Q sẽ phải tách ngay ra khỏi hệ thống. Khi đó lương Q lại tăng lên do thiếu thiết bị nhận Q, lại tiếp tục có 1 số máy phát lại phải tách ra khỏi hệ thống...... Nếu duy trì lâu, có thể rã lưới. Nói chung, bù đến cosfi = 0,95-1 là không có lợi. |