Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Bí quyết tính toán Quạt hút khói hành lang


Giới thiệu tổng quan về Dự án

đề nghị khoa học chung cho hệ thống Quạt hút khói hành lang

Quạt Quạt hút khói hành lang các tầng hầm tiêu dùng quạt hướng trục, mang trục thải khói đi lên tháp thải khói ở tầng 1;

Quạt nâng cao áp buồng đệm thang máy tầng hầm, quạt cấp khí tươi cho các tầng hầm sử dụng quạt hướng trục, mang trục cấp gió trong khoảng tháp cấp gió trên tầng một đến xuống;

Quạt hút khói khu dịch vụ thương nghiệp tầng 2, khu văn phòng tầng ba sử dụng quạt hướng trục, đặt trực tiếp ở tầng, hút và thải khói trực tiếp ra ngoài;

Quạt hút khói hành lang, quạt hút khói chống cháy nâng cao áp buồng thang bộ, tăng áp giếng cầu thang máy và thông gió thang chở rác tiêu dùng quạt ly tâm đồng trục đặt trên tầng tum và mái

Quạt được cấp điện trong khoảng tủ điện dành đầu tiên (tủ điện bơm chữa cháy), dây điện cấp nguồn là dây chống cháy và được kiểm soát an ninh trong ống chống cháy. Quạt hoạt động ổn định tại 250oC chỉ mất khoảng 2 giờ liên tiếp.

mồm thải khói được đặt phương pháp mồm hút khí tươi không dưới 5m, cách cửa mở gian phòng gần nhất > 3m, phương pháp các kết cấu xây dựng theo chiều đứng chí ít 3m, chiều ngang ít nhất 1m. những mồm hút, thải khí, van điều tiết lưu lượng cũng là loại chống cháy, độ chịu lửa 0,75h.

Hệ thống ống dẫn gió : làm cho bằng nguyên liệu tôn sở hữu ngừng chịu lửa 0,75h.




Các tài liệu và tiêu chuẩn

Tài liệu công nghệ

– Tiêu chuẩn bề ngoài hệ thống hút gió và điều hoà ko khí TCVN 5687:2010

– Giáo trình bề ngoài hệ thống điều hòa không khí – Nhà xuất vùng cao giáo dục Việt Nam, tái vùng cao lần đồ vật hai, năm 2013, tác nhái Nguyễn Đức Lợi.

– QCVN 08 : 2009 Quy chuẩn kỹ thuật đất nước – Công trình ngầm đô thị;

– TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng;

– QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn khoa học đất nước An toàn cháy cho nhà và Công trình.

Tiêu chuẩn về độ ồn

– TCVN 5949:1998 Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư;

– QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn tiếng ồn.

các catalogue công nghệ, dữ liệu khoa học thiết bị

Quạt thông gió của các hãng:

Cơ điện VIMAX

Cửa cung cấp gió, van điều chỉnh lưu lượng, van điện:

– Việt Nam.

Giới thiệu tổng quan Dự án

Công trình: Tòa nhà hỗn tạp, văn phòng, nhà sản xuất, thương mại, resort và nhà tại được xây dựng tại: phường trằn Bình, phố Mỹ Đình 2, thị xã Nam trong khoảng Liêm, tỉnh thành Hà Nội do công ty cổ phần H2H Hà Nội làm chủ đầu tư. Quy mô gồm ba tầng hầm, 31 tầng nổi và 1 tầng tum. Chiều cao Công trình tính tới sàn mái là 106,8m. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, buộc phải của chủ đầu cơ, chúng tôi sắp xếp Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang – hút khói tại những khu vực sau:

Hút khói – thông gió tầng hầm 1, hầm hai, hầm 3;

Cấp khí tươi tầng hầm 1, hầm hai, hầm 3;

Hút khói hành lang tầng một nơi tầng 31;

Hút khói khu nhà cung cấp thương nghiệp tầng 2;

Hút khói khu văn phòng tầng 3;

tăng áp buồng đệm thang máy tầng hầm;

tăng áp buồng thang bộ thang bộ trục C-2;

nâng cao áp giếng thang máy;

hút gió thang chở rác.
__________________
goi y bo sung Chuyên cung cấp hoa tươi khu vực Hà Nội
Trả lời với trích dẫn


Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:22 AM